Тема: Вопросы по схеме подключения загородного домика

  1. #31
    Slava1411
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Почему не убедили. Я все УЗО (кроме улицы и душа) поменял на диф. автоматы, или Вы имели ввиду поставить 16 диф. автоматов, для каждой линии.
    Вопросы)))
    1. Могу ли Я и на уличное освещение с душем и туалетом поставит диф. автомат АВДТ32 С20 вместо УЗО?
    2. В тех. задании (для самого себя) поставил задачу – улучшить стабильность напряжения (может не правильно выразился). Например – жена включает электро чайник и у шлифмашинки падают обороты, а с инвертером вообще работать не возможно. Вот что делать, может есть варианты выхода из такой ситуации.
    3. По поводу ОПС1-С 3Р,- Я хочу заземлить крышу (правда пока не изучал как), прочитал описание: «предназначен для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений» решил, что и мне надо. Ассоциации были такие: гроза – молния – крыша - заземление. Бред,- Я понял.
    4. Прошу по подробней о стабилизаторах
    5. Вот это Я совсем не понял: «Можно поступить проще. Если предположить, что все установленные УЗО стоят под защитой одного автомата после счётчика, то при суммарном токе в любой из фаз, который превысит 25 Ампер, будет обесточено всё (дом). Если ставить каждое УЗО под защиту отдельного автомата, то и в этом случае номинал не может быть выше 25 Ампер. В этом случае будет нарушены условия селективности, значит устанавливать придётся автомат с номиналом на 20 Ампер. Всё бы ничего, но это ограничение будет введено на суммарные токи двух-трёх линий. Вас такой вариант устраивает?» Я не правильно выбрал диф. автоматы? Все 4 диф. автомата в моей схеме должны быть на номиналом16А? Так получается, что на группу из двух автоматов по 25А каждый ставим диф. автомат 16А? Гдето Я что-то не понял наверно(((
    6. К этой схеме нужно еще подключить: освещение погреба, освещение и розетки гаража, освещение о розетки хоз. постройки, освещение беседки и с заземлением всего этого добра надо разбираться. Вот как тут фазы разделишь, Было б их штук 10)).
    7. А как Вы посоветуете защитить линии на которых расположено оборудование чувствительное к скачкам напряжения?
    8. При разделении фаз, можно на одну запитать освещение и скажем гараж с хоз. постройкой?
    Спасибо

  2. #32
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы хорошо понимаете зачем нужно это устройство? Вы будете делать молниезащиту дома?
    человек хочет защитить ВЛ,что само по себе не плохо,даже при наличии ОПН на ВЛ.

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Вы имели ввиду поставить 16 диф. автоматов, для каждой линии
    Количество линий Вы и сами пока не знаете. Установка дифавтомата на розеточные линии, линии наружного освещения и оборудования, а также в душе наилучший вариант.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    1. Могу ли Я и на уличное освещение с душем и туалетом поставит диф. автомат АВДТ32 С20 вместо УЗО?
    Зачем? У Вас освещение будет потреблять мощность в 4 кВт?

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    По поводу ОПС1-С 3Р
    Почитайте тему Выбор УЗИП

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    4. Прошу по подробней о стабилизаторах
    Это устройства, которые выдают на своих выходных клеммах напряжение заданного уровня. Уровень, само собой, должен соответствовать номинальному напряжению в сети.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    6. К этой схеме нужно еще подключить: освещение погреба, освещение и розетки гаража, освещение о розетки хоз. постройки, освещение беседки и с заземлением всего этого добра надо разбираться.
    Конечно, сначала надо разобраться, а потом рисовать схемы.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    7. А как Вы посоветуете защитить линии на которых расположено оборудование чувствительное к скачкам напряжения?
    Реле контроля напряжения Вам уже знакомы. Есть мощные стабилизаторы, которые стационарно устанавливаются на вводе, есть стабилизаторы, к которым можно непосредственно подключить оборудование, требующее защиты от скачков напряжения.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    8. При разделении фаз, можно на одну запитать освещение и скажем гараж с хоз. постройкой?
    Чтобы равномерно распределить нагрузку по фазам надо сделать список оборудования, которое будет подключаться. Определить мощность каждого прибора (она указывается на корпусе), распределить оборудование по местам установки и посчитать сумму мощностей, распределить оборудование по групповым линиям и потом распределить линии по фазам.

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Slava1411, Вы знакомы с основными назначениями и принципами работы УЗО и автоматических выключателей?

  6. #36
    Slava1411
    Гость
    Доброго времени суток.
    Автомат защищает от короткого замыкания, УЗО - контролирует возникновение тока утечки.
    Я работаю над очередным вариантом своей схемы, идет со скрипом, т.к. нужно понимать физический смысл процессов, а это быстро не получается и есть вероятность, что понимаю но правильно. Буду пытаться я осилить)))

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Автомат защищает от короткого замыкания
    И от перегрузки. А дифференциальный автоматический выключатель представляет собой УЗО и автоматический выключатель в одном устройстве. Это я к тому, чтобы после дифа не устанавливали автоматы.

  8. #38
    Slava1411
    Гость
    Вот новый вариант схемы. Старался учесть ваши замечания.
    Не решенные проблемы:
    1. Не смог выбрать стабилизатор который поставил после счетчика на все три фазы.
    2. Когда-нибудь будет скважина и нужно предусмотреть места для его подключения и контроля за работой насоса. Сколько предусмотреть? Может есть стандартная схема подключения и управления насосом.
    Вопросы:
    1. От щита до гаража (20м) и хоз. постройки (18м) хочу провести кабель под землей. Посоветуйте с выбором.
    2. Может на каждую линию освещения нужно отдельное УЗО?
    Спасибо.
    Изображения

  9. #39
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    1. Если без расчетов и знания параметров сети, то стабилизатор нужен на 20 - 22 ВА.
    2. Вместе с насосом можно купить и блок автоматики. В паспорте должна быть схема включения. Обычно автоматика устанавливается в разрыв цепи питания насоса. Берите среднюю мощность скважинного насоса 1,3 кВт. Насосы разные и подбирать их надо по характеристикам скважины и потребностям в водоснабжении.
    3. самый правильный способ прокладки кабеля - в земле. Надежно, безопасно.и никаких соплей над участком.
    4. УЗО или дифавтомат ставят на линии на разного освещения. В помещениях это необязательно.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 27.12.2016 в 23:46.

  10. #40
    Slava1411
    Гость
    Я про УЗО уяснил и поставил его только на уличное, в душ/туалет, погреб. Вопрос был в том, что Я одно УЗО поставил на три линии освещения,- это приемлемо или нужно на каждую?
    Мне бы производителя и марку стабилизатора. Если не трудно.
    А по схеме есть замечания.
    Кабель к горожу и хоз постройке подключен правильно? Заземление построек сделано верно?

прочая информация