Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
1. Противопожарное УЗО – убрал
Правильно. Оно Вам не нужно.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
2. Освещение на улице, душ+туалете – отдельными линиями с применением УЗО (согласно совету Михаила_Д. пост №6,13) УЗО ВД1-63 2Р 32А 30 мА – подойдет?
Тоже правильно. На душ и туалет можно поставить автомат с номиналом 6А. УЗО можно взять не на 32А, а на 16 или 20 Ампер.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
3. Добавил в схему ограничитель импульсного напряжения ОПС1-С 3Р.
Схема подключения абсолютно неправильная.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Или лучше ОПС1-В 3Р (номинальный и максимальный разрядный ток выше)?
Вы хорошо понимаете зачем нужно это устройство? Вы будете делать молниезащиту дома?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
4. Вводной автомат и автомат после счетчика 25А. ВА47-29 3Р 25А. Характеристику срабатывания расцепителя лучше выбрать В или С?
Устанавливайте автоматы с характеристикой С.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
5. По реле напряжения. Пост №6. Я понял, что его ставят только в линии где есть оборудование чувствительное к скачкам напряжения.
Реле напряжения бывают разные. Если ставить это реле на ввод, то при выходе напряжения из допустимых пределов будет обесточиваться весь дом. Есть реле, которые устанавливают в групповые линии. Разница в номинальных токах. Реле на вводе должно быть не менее 25 А, в групповых линиях - 16 Ампер или меньше. Всё зависит от мощности защищаемого оборудования.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Компьютер и ЖК-телевизор к таким относится?
Относятся, конечно.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Если да, то куда ж его воткнуть то или ОПС1-С(В) 3Р все решит)))?
ОПС эти проблемы не решит. Воткнуть можно куда угодно, а вот отвести РН нужное место в схеме сложнее. Вариантов два - ставить трёхфазное реле на вводе после вводного автомата или ставить однофазное реле в линии, где будут подключено чувствительное и дорогостоящее оборудование.

Я бы не стал ставить реле напряжения нигде, установив стабилизаторы.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Господа,- Я попал или нет?
Можно поступить проще. Если предположить, что все установленные УЗО стоят под защитой одного автомата после счётчика, то при суммарном токе в любой из фаз, который превысит 25 Ампер, будет обесточено всё (дом). Если ставить каждое УЗО под защиту отдельного автомата, то и в этом случае номинал не может быть выше 25 Ампер. В этом случае будет нарушены условия селективности, значит устанавливать придётся автомат с номиналом на 20 Ампер. Всё бы ничего, но это ограничение будет введено на суммарные токи двух-трёх линий. Вас такой вариант устраивает?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7. Диф. Автоматы оказывается разные бывают))). АД12 2Р 50А 30 мА, как альтернатива: АВДТ32 С40 30 мА,АД12М 2Р С50 30 мА. Нужен совет профессионалов.
ИЕК?

АД12 выпускают только типа АС (АД12М только тип А), АВДТ выпускают типа А.

Автоматы типа АС реагируют только на синусоидальные токи утечки. Автоматы типа А - на синусоидальные токи и на пульсирующие постоянные токи утечки, которые появляются в приборах бытовой электроники.

Размер АД12 3 модуля, АВДТ - 2 модуля.

Номиналы дифференциальных автоматов на розеточных линиях должны быть не более 16 Ампер.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
8. Фазы разделил по наитию. Может есть совет как лучше это сделать?
Так точно не следует делать. Нагрузку по фазам необходимо распределять равномерно.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
9. Был совет разделить линии 3,7 кондиционер от холодильника и духовку от стиральной машины. А можно этого избежать увеличивая сечение кабеля (линия 3 – короткая )? Если это не спасет – разделю конечно.
Смысл разделения в том, чтобы при аварии в линии оставшееся оборудование осталось работающим. Холодильник, кондиционер, оборудование кухни можно отнести к критически важному оборудованию. Если в одну линию включены стиральня машина и, например, духовка, то при аварии в линии не будет работать ни то, ни другое. Можно, конечно, побегать с удлинителями.

Увеличение сечение кабеля должно быть обосновано. Для этого надо знать мощность подключаемого оборудования. Более того, подключение электроплит и духовых шкафов всегда делается отдельно.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
10. Уравнивание потенциалов. Трубы- пластик, газа – пока нет, стены – газосилекат, полы бетонная утепленная плиты. В моем случае того что имеется на чертеже – достаточно или я что-то пропустил?
Отопление.

Если трубы пластиковые, то на вводе коммуникаций в дом устанавливают металлическую вставку (врезку в трубу), на неё устанавливают заземляющий хомут, подключают к нему защитный проводник системы уравнивания потенциалов.

В душевой должна быть сделана дополнительная система уравнивания потенциалов.

Схема содержит ошибки.

1. Неправильно установлен ОПС.
2. У Вас на схеме нулевая шина N6 висит в воздухе и ни к чему не подключена. Она вообще Вам не нужна. УЗО подключайте от общей шины N.

Про одно УЗО на две-три линии повторяться не буду.