Правильно. Оно Вам не нужно.
Тоже правильно. На душ и туалет можно поставить автомат с номиналом 6А. УЗО можно взять не на 32А, а на 16 или 20 Ампер.
Схема подключения абсолютно неправильная.
Вы хорошо понимаете зачем нужно это устройство? Вы будете делать молниезащиту дома?
Устанавливайте автоматы с характеристикой С.
Реле напряжения бывают разные. Если ставить это реле на ввод, то при выходе напряжения из допустимых пределов будет обесточиваться весь дом. Есть реле, которые устанавливают в групповые линии. Разница в номинальных токах. Реле на вводе должно быть не менее 25 А, в групповых линиях - 16 Ампер или меньше. Всё зависит от мощности защищаемого оборудования.
Относятся, конечно.
ОПС эти проблемы не решит. Воткнуть можно куда угодно, а вот отвести РН нужное место в схеме сложнее. Вариантов два - ставить трёхфазное реле на вводе после вводного автомата или ставить однофазное реле в линии, где будут подключено чувствительное и дорогостоящее оборудование.
Я бы не стал ставить реле напряжения нигде, установив стабилизаторы.
Можно поступить проще. Если предположить, что все установленные УЗО стоят под защитой одного автомата после счётчика, то при суммарном токе в любой из фаз, который превысит 25 Ампер, будет обесточено всё (дом). Если ставить каждое УЗО под защиту отдельного автомата, то и в этом случае номинал не может быть выше 25 Ампер. В этом случае будет нарушены условия селективности, значит устанавливать придётся автомат с номиналом на 20 Ампер. Всё бы ничего, но это ограничение будет введено на суммарные токи двух-трёх линий. Вас такой вариант устраивает?
ИЕК?
АД12 выпускают только типа АС (АД12М только тип А), АВДТ выпускают типа А.
Автоматы типа АС реагируют только на синусоидальные токи утечки. Автоматы типа А - на синусоидальные токи и на пульсирующие постоянные токи утечки, которые появляются в приборах бытовой электроники.
Размер АД12 3 модуля, АВДТ - 2 модуля.
Номиналы дифференциальных автоматов на розеточных линиях должны быть не более 16 Ампер.
Так точно не следует делать. Нагрузку по фазам необходимо распределять равномерно.
Смысл разделения в том, чтобы при аварии в линии оставшееся оборудование осталось работающим. Холодильник, кондиционер, оборудование кухни можно отнести к критически важному оборудованию. Если в одну линию включены стиральня машина и, например, духовка, то при аварии в линии не будет работать ни то, ни другое. Можно, конечно, побегать с удлинителями.
Увеличение сечение кабеля должно быть обосновано. Для этого надо знать мощность подключаемого оборудования. Более того, подключение электроплит и духовых шкафов всегда делается отдельно.
Отопление.
Если трубы пластиковые, то на вводе коммуникаций в дом устанавливают металлическую вставку (врезку в трубу), на неё устанавливают заземляющий хомут, подключают к нему защитный проводник системы уравнивания потенциалов.
В душевой должна быть сделана дополнительная система уравнивания потенциалов.
Схема содержит ошибки.
1. Неправильно установлен ОПС.
2. У Вас на схеме нулевая шина N6 висит в воздухе и ни к чему не подключена. Она вообще Вам не нужна. УЗО подключайте от общей шины N.
Про одно УЗО на две-три линии повторяться не буду.