Неприемлемо. Вам об этом уже несколько раз говорили. Где данные распределения нагрузок между фазами? Почему не приводите их?
Где назначения групповых линий? В ВРУ на гараж и на хоз.постройку надо будет устанавливать автоматические выключатели типа D. Зачем рисовать сотни линий N и РЕ, когда можно обойтись всего двумя? Что такое N1, N2, N3? Откуда такие обозначения взяты?
Смотрите информацию в статьях Электромонтаж стабилизатора напряжения и Как снизить затраты на приобретение стабилизатора напряжения.
На схеме не указаны марка и сечение кабеля. На гараж и хоз.постройку прокладывайте ВБШвнг 3х4.
В хоз.постройке одна групповая линия без заземления. Почему?