    Добрый день.
    Можно ли доверять сказанному : «Нужно помнить, что реле контроля напряжения не выполняют функцию защиты от сверхтоков и короткого замыкания, поэтому применение защитного автомата является обязательным, при этом, номинальное значение тока реле должно быть на одно значение из стандартного ряда номиналов больше, относительно номинального тока автомата».

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Slava1411, что пугает и не устраивает в сказанном? Вы изучали назначение и принцип работы реле напряжения и автоматического выключателя? Работа реле напряжения основана на постоянном контроле вводного напряжения и быстром отключении нагрузки от питающей сети при выходе напряжения за допустимые пределы. Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи от сверхтока.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Можно ли доверять сказанному
    Если не хотите "поджарить" реле, то придётся доверять.