Тема: Как выполнено пересечение кабельных линий?

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Как выполнено пересечение кабельных линий?

    Начал работу инженером ОКК .. на одном из объектов ,обнаружил вот такой оригинальный способ "обхода" при пересечении трасс .. (это тех подполье жилого дома . Раньше такого не встречал ,выглядит все это конечно - не очень .. Вопрос : допустим ли такой способ ,кабель навесу ,выходит из лотка,плюс и изгиб .. ? Если нет,то к каким нормативным документам ссылаться , за ранее спасибо .DSC_2018.jpgDSC_2020.jpgDSC_2019.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Раньше такого не встречал ,выглядит все это конечно - не очень
    Ничего плохого в таком пересечении нет. Если бы они накидали кабельные линии друг на друга, тогда было бы плохо. В данном случае сделано нормально, единственный минус - нет маркировочных бирок (на фото их не видно).

    СНИП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
    3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
    3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
    3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
    На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50—70м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
    На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
    На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.

    ПУЭ, п. 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    На счет маркировки кабеля , я им предписание уже выдал . Смущал именно этот момент , эстетически выглядит не очень,но главное ,что ничего не нарушают! Спасибо большое)

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Смущал именно этот момент , эстетически выглядит не очень,но главное ,что ничего не нарушают!
    Главное - чтобы при проектировании и выборе сечения проводников были заложены понижающие коэффициенты на прокладку кабеля многослойно и пучками в соответствии с ПУЭ, таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Я бы конечно пересекающие лотки проложил иначе: один приподнял на 10 см, а другой смонтировал ниже, тогда ни у кого не было вопросов по эстетике. И ещё один немаловажный вопрос: На фото не видно заземление лотков. Заземление выполнено?

    ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

    Ознакомьтесь с темой Как заземлять секции лотков и коробов?

  6. #6
    Sergey
    Гость
    По поводу разводки лотков по высоте, полностью согласен с вами, именно об этом я и думал, и хотел бы,что бы было так.. Но тут рабочие решили не морочиться, с изгибами лотка.. На счет заземления в курсе. Тоже создам здесь тему, есть пару вопросов которые конкретно не описываются в данных темах. Именно про способы заземление локтов между собой, и что можно считать достаточным контактом между ними.