Тема: Как выполнено пересечение кабельных линий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    На счет маркировки кабеля , я им предписание уже выдал . Смущал именно этот момент , эстетически выглядит не очень,но главное ,что ничего не нарушают! Спасибо большое)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Смущал именно этот момент , эстетически выглядит не очень,но главное ,что ничего не нарушают!
    Главное - чтобы при проектировании и выборе сечения проводников были заложены понижающие коэффициенты на прокладку кабеля многослойно и пучками в соответствии с ПУЭ, таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах.