Тема: Заземление вентилятора ДУ

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Заземление вентилятора ДУ

    Возможно ли производить таким образом заземление корпуса вентилятора ДУ , при условии ,что специальных болтов на корпусе для заземления не предусмотрено ? DSC_2067.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Почему защитный проводник имеет натяжение? Почему не установили наконечник? Почему подключили к крепёжному болту, а не организовали иное место на корпусе для подключения защитного проводника? Болт, к которому подключён защитный проводник предназначен для крепления конструкции и подвержен механическим нагрузкам, его использовать нельзя.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    543.2.2 Если в установке есть низковольтные устройства защиты и управления (см. МЭК 61439-1 и МЭК 61439-2) или шинопроводы (см. МЭК 60439-2), то их металлические оболочки или рамы могут быть использованы в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий:
    a) электрическая непрерывность предусмотрена конструкцией или установкой дополнительных перемычек таким образом, что обеспечивается защита от механических, химических и электрохимических повреждений;
    b) они удовлетворяют указаниям 543.1;
    c) должна быть предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в предусмотренных точках.

    543.2.3 В качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов не следует использовать следующие металлические части:
    - трубы систем водоснабжения;
    - трубопроводы с горючими газами и жидкостями.
    Примечание 1 - Катодную защиту см. 542.2.6;
    - конструкции подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
    - гибкие или мягкие проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
    - гибкие части;
    - поддерживающие конструкции электропроводок, кабельные лотки и кабельные лестницы.
    Примечание 2 - Примеры защитных проводников, включая защитные проводники уравнивания потенциалов, проводники защитного заземления и заземляющие проводники, относятся к случаю, когда их применяют для защиты от поражения электрическим током.

    543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.
    Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Почему защитный проводник имеет натяжение? Почему не установили наконечник?
    по этим двум пунктам можно нормативные ссылки ? разве наконечник требуется не в том случае если используется "мягкий" провод пв3 .? или к жесткому это тоже относится ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Sergey, у Вас наружная установка и контактное соединение будет подвергаться атмесфермым воздействиям, и чтобы минимизировать это влияние, необходимо обеспечить наибольшую площадь примыкания защитного проводника к конструкции. ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.

    Ещё к Вам есть вопрос: почему каркас вентелятора подключён моножильным проводником, а не гибким? Разве вентилятор не вибрирует?

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Ещё к Вам есть вопрос: почему каркас вентелятора подключён моножильным проводником, а не гибким? Разве вентилятор не вибрирует?
    Вибрирует , я так понимаю по этому пункту так же есть норматив? видимо делали от принципа ,какой провод есть тот и используем...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Вибрирует , я так понимаю по этому пункту так же есть норматив?
    Есть конечно. ПУЭ, п. 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
    Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    видимо делали от принципа ,какой провод есть тот и используем
    Что можно сказать на этот счёт - очень плохо, когда электромонтажные работы выполняют разнорабочие.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    разве наконечник требуется не в том случае если используется "мягкий" провод пв3 .? или к жесткому это тоже относится ?
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.

  8. #8
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Что можно сказать на этот счёт - очень плохо, когда электромонтажные работы выполняют разнорабочие.
    Как бы грустно это не звучало но Вы правы..

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Sergey, добавлю ещё один пункт требований по поводу подключения проводников, которые в процессе эксплуатации будут испытывать тяжение, что неминуемо приведёт к ослаблению контактного соединения и разрыве цепи.

    ПУЭ, п. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.