Тема: Заземление вентилятора ДУ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Sergey, у Вас наружная установка и контактное соединение будет подвергаться атмесфермым воздействиям, и чтобы минимизировать это влияние, необходимо обеспечить наибольшую площадь примыкания защитного проводника к конструкции. ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.

    Ещё к Вам есть вопрос: почему каркас вентелятора подключён моножильным проводником, а не гибким? Разве вентилятор не вибрирует?

  2. #2
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Ещё к Вам есть вопрос: почему каркас вентелятора подключён моножильным проводником, а не гибким? Разве вентилятор не вибрирует?
    Вибрирует , я так понимаю по этому пункту так же есть норматив? видимо делали от принципа ,какой провод есть тот и используем...

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Вибрирует , я так понимаю по этому пункту так же есть норматив?
    Есть конечно. ПУЭ, п. 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
    Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    видимо делали от принципа ,какой провод есть тот и используем
    Что можно сказать на этот счёт - очень плохо, когда электромонтажные работы выполняют разнорабочие.

  4. #4
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Что можно сказать на этот счёт - очень плохо, когда электромонтажные работы выполняют разнорабочие.
    Как бы грустно это не звучало но Вы правы..

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Sergey, добавлю ещё один пункт требований по поводу подключения проводников, которые в процессе эксплуатации будут испытывать тяжение, что неминуемо приведёт к ослаблению контактного соединения и разрыве цепи.

    ПУЭ, п. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.