    В чем отличие кабелей 0,66кВ от 1кВ?

    Здравствуйте, подскажите в чем разница кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25 0,66кВ от ВВГнг(А)-LS 5х25 1кВ? Данный кабель применяется в жилом доме на распределительной сети (стояк). Нам навязывают кабель 1кВ, а не 0,66. Есть ли какой то запрет? Какой кабель нужно прокладывать и почему?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Бред какой то.
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    подскажите в чем разница кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25 0,66кВ от ВВГнг(А)-LS 5х25 1кВ
    разница в толщине изоляции,но на практике это одно и тоже.
    Может быть и ошибаюсь.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Да, про толщину тоже прочитал в интернете. Есть у кого что дополнить?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Есть у кого что дополнить?
    Есть. Могу дополнить целым ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

    Павел, в документе описана конструкция и особенности кабелей. В частности, по кабелям с номинальным напряжением 0,66 кВ указано следующее:

    4.6 Номинальное сечение токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм2.
    Номинальное сечение токопроводящих жил многожильных кабелей должно быть не более 400 мм2.
    Номинальное сечение токопроводящих жил кабелей на номинальное напряжение U, равное 0,66 кВ, должно быть не более 50 мм2.

    5.2.1.9 Номинальная толщина изоляции жил должна соответствовать указанной в таблице 3.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Кабель сечением 35мм2 0,66 по таблице тоньше чем на 1кВ на 0,1мм, в чем смысл применять кабель 1кВ? Такие кабели вообще встречаются?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Кабель сечением 35мм2 0,66 по таблице тоньше чем на 1кВ на 0,1мм
    К сожалению многие производители занижают сечения токопроводящих жил и толщину изоляции для снижения стоимости своей продукции.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в чем смысл применять кабель 1кВ?
    Смысл в том, что электроустановки могут иметь напряжение выше, чем 0,66 кВ.Выбор кабеля осуществляется по параметрам сети. Если электроустановка имеет номинальное напряжение 0,38 кВ, то применять кабель на 1 кВ нет необходимости.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Такие кабели вообще встречаются?
    Конечно.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Смысл в том, что электроустановки могут иметь напряжение выше, чем 0,66 кВ.Выбор кабеля осуществляется по параметрам сети. Если электроустановка имеет номинальное напряжение 0,38 кВ
    У нас жилой дом, 2 ввода там 380В, все дома 380 какие видел.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    там 380В
    Правильно, выше напряжение никогда не будет. Все вводы в жилые дома делаются от ТП по трёхфазной схеме с номинальным напряжением 0,38 (0,4) кВ. Напряжение бытовой сети - 220 В (0,22 кВ). Вы видели чайник, который работает при напряжении выше 220 Вольт? А другую бытовую технику? И не увидите.

    Если речь идёт о кабеле, который идёт от ТП к ГРЩ (ВРУ) дома, то при сечении больше 50 мм2 он будет рассчитан на напряжение 1 кВ (см. ГОСТ). Если это кабель проложенный в стояках, то применение такого кабеля не имеет оснований.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Добавлю, что экономически выгоднее прокладывать от ТП до ГРЩ дома кабель с алюминиевыми жилами нужного сечения. Это соответствует нормативам и дешевле. Так что применение кабелей на 1 кВ внутри дома не имеет обоснования. Все кабели должны быть рассчитаны на напряжение 0,66 кВ.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Михаил_Д, спасибо за помощь.