Тема: В чем отличие кабелей 0,66кВ от 1кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Смысл в том, что электроустановки могут иметь напряжение выше, чем 0,66 кВ.Выбор кабеля осуществляется по параметрам сети. Если электроустановка имеет номинальное напряжение 0,38 кВ
    У нас жилой дом, 2 ввода там 380В, все дома 380 какие видел.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    там 380В
    Правильно, выше напряжение никогда не будет. Все вводы в жилые дома делаются от ТП по трёхфазной схеме с номинальным напряжением 0,38 (0,4) кВ. Напряжение бытовой сети - 220 В (0,22 кВ). Вы видели чайник, который работает при напряжении выше 220 Вольт? А другую бытовую технику? И не увидите.

    Если речь идёт о кабеле, который идёт от ТП к ГРЩ (ВРУ) дома, то при сечении больше 50 мм2 он будет рассчитан на напряжение 1 кВ (см. ГОСТ). Если это кабель проложенный в стояках, то применение такого кабеля не имеет оснований.