В многоквартирном доме стальные водопроводные трубы частично заменены на пластиковые. Из-за этого возникла опасность поражения электротоком для жильцов, чьи квартиры питаются по стальным водопроводным трубам. Система эл/снабжения дома, как я понимаю, TN-C-S , т.е. рабочие N-проводники подключены к стальным корпусам этажных ЩО, которые соединены между собой стальными трубами а также с контуром. Можно ли в таком случае подключить стальные водопроводные трубы к корпусам ЩО?



Ответить с цитированием

Откройте ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения и посмотрите, что из себя представляет система TN-C-S.