Тема: Как уравнять потенциалы водопроводных труб и PEN-проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Точное определение понятия «сторонняя проводящая часть» приведено в ГОСТ Р МЭК 60050-195 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Часть 195: ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ».

    195-06-11
    extraneous-conductive-part
    сторонняя проводящая часть
    проводящая часть не являющаяся частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал, обычно потенциал локальной земли.

    То есть принадлежность металлических частей (предметов) к сторонним проводящим частям определяется для ванных комнат возможностью появления на них потенциала локальной земли.
    Второй вопрос, с которым необходимо разобраться следует ли относить саму воду к сторонней проводящей части помещения ванной.

    При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах следует иметь в виду, что водопроводная вода нормального качества по величине объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, струю водопроводной воды, как правило, не следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть.

    Объемное сопротивление природной воды лежит в диапазоне от 1 до 100 Ом·м. Нижнее значение соответствует соленой воде, а верхнее талым ледниковым водам. Водопроводная вода нормального качества имеет объемное сопротивление порядка 30 Ом м, что соответствует показателю рН 6 - 6,5. Легко убедиться, что при таких значениях объемного сопротивления воды в зданиях с централизованной системой водоснабжения токи утечки могут достигать порога чувствительности, но не более того.

    При уменьшении объемного сопротивления воды при определенных условиях, может возникнуть опасность поражения электрическим током, особенно на нижних этажах зданий.
    К сожалению, качество водопроводной воды по действующим у нас нормам определяется не у потребителя, а на насосной станции. О нормальном качестве водопроводной воды можно говорить только в крупных городах, где в системе водоснабжения имеются станции очистки и подготовки воды.

    Что касается сточных вод, то их проводимость существенно выше и контакт с ними может представлять существенную опасность.
    Отечественная практика использования пластмассовых, металлопластовых и других типов армированных пластмассовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин внесла еще ряд дополнительных вопросов.

    В национальных нормах большинства Европейских стран существуют специальные требования к конструкции и монтажу трубопроводных систем из металлопластовых труб, регламентирующие установку специальных электроизолирующих прокладок с целью обеспечения электробезопасности.

    В настоящее время в отечественных нормативных документах, устанавливающих требования к монтажу трубопроводной арматуры, указания о необходимости установки электроизолирующих прокладок в местах соединений металлопластовых труб отсутствуют. Именно поэтому, в зависимости от технологии выполнения соединений труб с фасонными изделиями, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной самой арматурой и трубами. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае должны рассматриваться, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов, но не непосредственно, а через саму металлопластовую трубу.
    Заземлять смесители, полотенцесушители и другие элементы водопроводных систем недопустимо. Во первых они конструктивно не имеют терминала для присоединения проводника уравнивания потенциалов, а во вторых нештатное соединение может быть нарушено, например, при замене смесителя.

    В многоэтажных жилых и общественных зданиях, в большинстве случаев стояки систем водоснабжения выполняются из металлических труб. В случае использования для стояков металлических труб и прохождении их в сантехническом коробе соответствующих помещений, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к ним. В этом случае в ванных, душевых и сантехкабинах электробезопасность обеспечивается при любых способах выполнения ответвлений от стояка.

    В национальных стандартах большинства Европейских стран существует требование о включении сточных вод в дополнительную систему уравнивания потенциалов, что определяется особенностями построения канализационных систем. Технически это осуществляется установкой внутрь сливной пластмассовой трубы специальной токопроводящей вставки.

    Особенностью построения наших систем канализации в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях является наличие свободного излива, обеспечивающего электрический разрыв струи. Поэтому включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.

    Канализационные стоки следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть только в случае засора. Данный случай не является единичным повреждением, а определенный уровень безопасности, в этом случае обеспечивается действием основной системы уравнивания потенциалов.

    В зданиях, где водоснабжение отдельных потребителей осуществляется ответвлениями от внешней распределительной сети (магистрали), что характерно для большинства малоэтажных зданий, последнюю следует рассматривать, как локальную землю.

    В зданиях, где водоснабжение осуществляется ответвлениями в пластмассовых и электроизолированных металлопластовых трубах от распределительной сети (магистрали), выполненной из металлических труб и проложенной вне здания, что характерно для схем водоснабжения малоэтажных зданий, при пользовании водопроводными и отопительными системами у потребителей возможно появление токов утечки, превосходящих порог чувствительности при исправном оборудовании потребителей. Устройства дифференциальной защиты, установленные на вводе в установку к этим токам нечувствительны, так как цепь протекания данного вида тока утечки находится между РЕ проводником установки (всеми открытыми и сторонними проводящими частями) и локальной землей. Для обеспечения гарантий безопасности в этом случае следует обеспечить электрическую связь водопроводного ввода с основной системой уравнивания потенциалов и/или системой дополнительного уравнивания потенциалов.
    В сантехкабинах заводского изготовления снаружи устанавливается блок выключателей и розетка, которая считается розеткой коридора. Но об этом кроме разработчиков никто не знает и граждане пользуются ими для подключения переносных приборов в ванной комнате. Для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует также подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов.

    Защитный РЕ провод линии розетки может рассматриваться, как альтернатива проводнику дополнительного уравнивания потенциалов только в том случае, если он подключен не непосредственно к розетке, а например, через соединительную колодку, установленную стационарно.

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Система эл/снабжения дома, как я понимаю, TN-C-S
    Как Вы это поняли?

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    т.е. рабочие N-проводники подключены к стальным корпусам этажных ЩО
    Кто и зачем нулевые проводники подключил к корпусам щитов? К каким линиям относятся эти проводники? Они должны быть подключены к нулевой шине или к зажимам в этажном щите.
    Если в щитах нет шин PE, значит от ВРУ в стояках не проложен защитный проводник (PE). Это, в свою очередь, значит, что в доме нет системы заземления TN-C-S. Отсутствие системы заземлениея TN-C-S означает, что подключение любых проводников к корпусам щитов запрещено. Это опасно для жизни людей, которые там живут.

    Что такое этажные ЩО? Щиты осветительные? И сколько их на этажах?

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    которые соединены между собой стальными трубами а также с контуром.
    Зачем они соединены между собой стальными трубами? Каково назначение этих труб? С каким контуром они соединены? Откуда на этажах контур?

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Можно ли в таком случае подключить стальные водопроводные трубы к корпусам ЩО?
    Нельзя.

  2. #2
    Слав
    Гость
    Михаил_Д, большое спасибо за ответ и приведённые документы.
    В доме заменены магистральные трубы и часть стояков.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как Вы это поняли?
    Я подумал про систему TN-C-S , т.к. "функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части" , если цепь корпус ЩО - трубы - контур заземления принять за РЕ.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кто и зачем нулевые проводники подключил к корпусам щитов?
    Это было сделано, судя по всему, ещё при постройке дома 25 лет назад. РЕ проводники, действительно, не были проложены, т.к. какие-то их следы или места их бывшего подключения отсутствуют. Может, в то время нормативные требования были другие?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что такое этажные ЩО?
    Зачем они соединены между собой стальными трубами? Каково назначение этих труб? С каким контуром они соединены?
    ЩО - щиты отводные на этажах, от них питаются квартиры. В трубах между ЩО протянуты провода питания квартир и освещения коридоров. Трубы сварены с корпусами ЩО, а в подвале эти трубы сварены с контуром заземления, который во ВРУ соединён с рабочим нулём.