Цитата Сообщение от androskv Посмотреть сообщение
Но т.к. каждый человек может оценить отражающую поверхность по разному (одному она покажется более светлее, а второму более темнее)
Справочные таблицы содержат данные, которые не зависят от субъективного восприятия. Поэтому казаться коммунальщикам может разное, даже мерещиться может. Вы свои расчёты делаете на основе объективных данных, с которыми трудно спорить.

Цитата Сообщение от androskv Посмотреть сообщение
а таблицы с коэффициентами использования искусственного освещения как я смог заметить достаточно разнообразно
Посмотрите эти таблицы внимательно. Там нет ничего сложного. Каждый светильник имеет характеристику, которая называется КСС - кривая силы света (угол распределения светового потока). Светильники делятся на несколько основных видов по КСС:

1. Косинусная (Д)
2. Глубокая (Г)
3. Концентрированная (К)
4. Широкая (Ш)
5. Полуширокая (Л)
6. Равномерная (М)
7. Синусная (С)

В соответствии с КСС светильника и коэффициентами отражения потолка, стен и пола можно легко определить коэффициент использования. Коэффициенты отражения тоже есть в специальной литературе, которую Вы читали.

Цитата Сообщение от androskv Посмотреть сообщение
Естественно если мы сойдемся в едином мнении о отражающей способности поверхности и о таблице с которой брать коэффициент, то цифра в расчете будет одна.
У Вас есть данные, которые применяют в расчётах повсеместно. У коммунальщиков есть свои такие же? Это вряд ли.

Цитата Сообщение от androskv Посмотреть сообщение
Вы случайно не подскажете где можно найти информацию по рекомендациям размещения светильников относительно помещения.
Вся информация есть в справочниках и специализированной литературе под редакцией или авторства Кнорринга. Есть Справочная книга по светотехнике под редакцией Айзенберга Ю.Б. Проектировщики, как правило, пользуются данными и методиками расчётов, которые приведены в этой литературе.