  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    14 по таблице?
    Да. Откуда проектировщик взял 10,7 непонятно.

    Павел, методик расчётов потерь напряжения много. Есть более точные способы, а метод моментов ( в этой теме) является одним из самых простых и оценочных. Проектировщик должен это знать. Отмечу, что значение коэффициента С может отличаться от тех, которые приведены в таблице. Это связано с тем, что для расчётов этого коэффициента есть несколько формул, которые используют разные размерные единицы и значения удельной проводимости меди, алюминия и стали (основные металлы для жил проводов и кабелей). Существуют в электротехнических справочниках таблицы с уже рассчитанными моментами нагрузки для ряда номинальных напряжений и, соответственно, сечений. Если хотите копнуть поглубже, то найдите книгу Ф.Ф. Карпов, В.Н. Козлов Справочник по расчёту проводов и кабелей, Ленинград, 1964. В этой книге подробно и доступно описана методика расчётов потерь напряжения, книга старая, но это классика. Многие данные устарели, но расчётные формулы и принципы расчётов не изменились.

  2. #12
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да. Откуда проектировщик взял 10,7 непонятно.
    Я узнаю у него, а какие допустимые потери напряжения для внутридомового освещения в однофазной сети?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    СП 256.1325800.2016

    8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем). В нормальных условиях работы сетей рекомендуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя с отклонением от номинального значения не более ±10%. Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи электрической энергии. В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований ГОСТ 32144.

    Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей - не более 4%. При длине электропроводки от ВРУ здания до нагрузки более 100 м, эти потери напряжения допускается увеличивать на 0,005 % на каждый последующий (более 100) метр электропроводки, но не более чем на 0,5%.

    В осветительных сетях сверхнизкого напряжения (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) изменения напряжения разрешается принимать до 10 %.

    Одиночные быстрые изменения напряжения на зажимах электроприемников при резких изменениях нагрузки в электроустановках потребителей, переключениях или неисправностях не должны превышать значений, установленных ГОСТ 32144.

    Примечание – Номинальное напряжение 220/230 В принято в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Так же действуют другие системы нормирования напряжений: в соответствие с ГОСТ 29322-2014 номинальные напряжения равны 230/400 В, в соответствие с ГОСТ 23366-78 номинальные напряжения принимаются: на выходах источников и преобразователей электроэнергии – 230/400 В, а на нагрузке – 220/380 В.

    СП 31-110-2003 (утратил силу)

    7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.

    Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.

    С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.

    Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.

    Оба СП содержат два термина: отклонение напряжения и потери напряжения. Их не надо путать.

    Первый абзац п .7.23 СП 31-110-2003 нормирует отклонение от номинального напряжения на зажимах патрона лампы накаливания. Третий абзац указывает на величину потерь напряжения на шинах 0,4 кВ ТП 6-10/0,4 до наиболее удалённого электроприёмника. Первый абзац - обязательный, третий - рекомендательный. Необходимо учитывать следующее: уровень напряжения на шинах ТП и в питающем кабеле - забота энергоснабжающей организации. ЭСО должна руководствоваться пунктом 1.2.23 ПУЭ 7:

    1.2.23. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.

    С учётом этих исходных данных и надо производить проверку выбранных сечений проводников. В линиях, которые эксплуатируются в нормальном режиме потери напряжения должны быть такими, чтобы на зажимах наиболее удалённого электроприёмника при наименьших и наибольших нагрузках не превышала ±5% номинального напряжения.

    В СП 256 указаны конкретные значения потерь напряжения, которые не должны быть превышены. Руководствоваться следует данными из этого СП.

  4. #14
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    По действующему СП потери не должны превышать 3%, а по СП 2003 было не более 7.5%? Я правильно понял?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    по СП 2003 было не более 7.5%? Я правильно понял?
    Не более 5%.

  6. #16
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Справочник.jpgТаблица с коф потерь напряж.jpg
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да. Откуда проектировщик взял 10,7 непонятно.
    Вот из этого справочника говорят.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, у Вас в доме питание 127 Вольт?

  8. #18
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, у Вас в доме питание 127 Вольт?
    220В, там выше только 380/220В поэтому смотрели на 220/127В.

  9. #19
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Если смотреть по этому справочнику, то наверное нужно смотреть ниже на "Двухпроводную 220В переменного или постоянного тока" = 12?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    смотрели на 220/127В
    Род сети в таблице указан - двухфазная с нулём 220/127. Эти системы давно устарели и не применяются.

    Ниже указаны двухпроводные системы - фаза и ноль.