Да. Откуда проектировщик взял 10,7 непонятно.
Павел, методик расчётов потерь напряжения много. Есть более точные способы, а метод моментов ( в этой теме) является одним из самых простых и оценочных. Проектировщик должен это знать. Отмечу, что значение коэффициента С может отличаться от тех, которые приведены в таблице. Это связано с тем, что для расчётов этого коэффициента есть несколько формул, которые используют разные размерные единицы и значения удельной проводимости меди, алюминия и стали (основные металлы для жил проводов и кабелей). Существуют в электротехнических справочниках таблицы с уже рассчитанными моментами нагрузки для ряда номинальных напряжений и, соответственно, сечений. Если хотите копнуть поглубже, то найдите книгу Ф.Ф. Карпов, В.Н. Козлов Справочник по расчёту проводов и кабелей, Ленинград, 1964. В этой книге подробно и доступно описана методика расчётов потерь напряжения, книга старая, но это классика.Многие данные устарели, но расчётные формулы и принципы расчётов не изменились.





Многие данные устарели, но расчётные формулы и принципы расчётов не изменились.