Тема: Почему на каждую квартиру должна быть своя N и PE шина?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Почему на каждую квартиру должна быть своя N и PE шина?

    Здравствуйте, подскажите где написано, что в этажном щите на каждую квартиру должна быть своя шина N и PE?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Схема щита зависит от решения проектировщика, который должен руководствоваться, в данном случае, ПУЭ и ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

    В приложении А есть типовые схемы этажных щитов всех возможных типов.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    подскажите где написано, что в этажном щите на каждую квартиру должна быть своя шина N и PE?
    Как уже отметил Михаил_Д, данное решение зависит от конкретного технического решения и многих других составляющих, которые принимаются при проектировании. В типовых этажных щитах достаточно по одной шине N и шине РЕ. ПУЭ, п. 4.1.22. Распределительное устройство должно иметь устройства, для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    В ГОСТе на схемах этажных щитов ноли четырех квартир подключены к одной шине. Значит такая схема возможна.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В ГОСТе на схемах этажных щитов ноли четырех квартир подключены к одной шине. Значит такая схема возможна.
    Это стандартная типовая схема, дополнительных шин не требуется. Потом следует помнить, что дополнительные контактные зажимы ведут к ухудшению надёжности системы электроснабжения и безопасности. К шине N в этажном щите подключают N-проводники квартирных питающих линий, а к шине РЕ в этажном щите подключают РЕ-проводники квартирных питающих линий. В данном конкретном случае нет надобности в дополнительных шинах.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на схемах этажных щитов ноли четырех квартир
    Каждая схема имеет подпись с указанием, что это распределительный, учётно-распределительный или учётно-распределительный групповой этажный щит. Соответственно, между ними есть различия, которые надо видеть.



    Это схема этажного учётно-распределительного щита. В щите нет групповых автоматов квартир. Питание квартиры получают от общего стояка. Нулевой проводник из счётчика (9) должен приходить в двухполюсный автомат в квартирном щите или на шину N квартирного щита.



    Это учётно-распределительный групповой щит. В щите установлены групповые автоматы квартир. Питание квартиры получают от общего стояка. Нулевой проводник из счётчика (18) приходит на шину N квартиры.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Значит такая схема возможна.
    Схема потенциально возможна. Выбор нужной схемы осуществляется на этапе проектирования.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    То есть если есть ЩК, то шины ставятся в щк, а в ЩЭ питание всех квартир подключаются от одного зажима. Если нет щк и все находится в ЩЭ, то в ЩЭ устанавливаются шины на каждую квартиру?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То есть если есть ЩК, то шины ставятся в щк, а в ЩЭ питание всех квартир подключаются от одного зажима.
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если нет щк и все находится в ЩЭ, то в ЩЭ устанавливаются шины на каждую квартиру?
    Необязательно, надо смотреть конкретную схему этажного щита. В Вашем случае квартирные счётчики установлены в этажном щите? Сколько групп отходят на квартиру? Какие аппараты защиты установлены в этажном щите на квартиру? Вопросов много, только после выяснения всей схемы можно будет говорить с уверенностью.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    В данном случае в ЩЭ установлены только вводные автоматы, а от них проложены кабели до щк. Но хочется знать и про схемы когда установлен щит с водными автоматами, прибором учёта и групповым автоматами.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Просто тут один электрик утверждает, что если одна шина N на все квартиры, то при обрыве ноля во всех квартирах может образоваться 380В. Но это наверное, если все квартиры посажены на разные фазы? Нужно делать расфазировку по этажам? Или это он вообще бред несёт?