Тема: Почему на каждую квартиру должна быть своя N и PE шина?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    То есть если есть ЩК, то шины ставятся в щк, а в ЩЭ питание всех квартир подключаются от одного зажима. Если нет щк и все находится в ЩЭ, то в ЩЭ устанавливаются шины на каждую квартиру?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То есть если есть ЩК, то шины ставятся в щк, а в ЩЭ питание всех квартир подключаются от одного зажима.
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если нет щк и все находится в ЩЭ, то в ЩЭ устанавливаются шины на каждую квартиру?
    Необязательно, надо смотреть конкретную схему этажного щита. В Вашем случае квартирные счётчики установлены в этажном щите? Сколько групп отходят на квартиру? Какие аппараты защиты установлены в этажном щите на квартиру? Вопросов много, только после выяснения всей схемы можно будет говорить с уверенностью.