Получается, что измерение сопротивления петли фаза-ноль для моего случая бесполезно?
Я предварительно с экспертом на эту тему разговаривал. Увы, он этого не понимает. Вроде бы он при расчетах берет какую-то определенную нагрузку, которая ниже, чем длительно допустимый ток для кабеля. Договорились, что я ему скину тот расчет, который мы с вами когда-то делали для заявления застройщику о замене автоматов. Обещал посмотреть.
Если им нужно получить нужный для застройщика результат, то спишут на потери в контактах.
Увы, корейцы большинство коробок законопатили... Хотя, если вопрос встанет принципиально, можно и расковырять.
Ну да). Диаметр микрометром, сопротивление - каким-то прибором из чемодана. Еще в предварительном разговоре эксперт обещал измерить сопротивление изоляции.





Ответить с цитированием
Не спишут, потому что величина переходного сопротивления неизвестна. Величина переходного сопротивления не имеет никакого отношения к сопротивлению жилы кабеля. Измерения показывают сопротивление групповой цепи - сумма сопротивления жил кабеля и переходных сопротивлений в местах соединений. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.


