Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
описывают, что должно быть по проекту и как на самом деле
И в ответе на вопрос 2 они пишут, что не знают соответствует ли электропроводка квартиры проекту.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Как будто действительно уделяют этому вопросу большое внимание.
Так их вроде бы никто не просил уделять внимание этому вопросу.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
На вопрос, соответствует ли кабель техническим регламентам, вообще ответа нет.
Есть. Вот ответ на первый вопрос:



Первый абзац: параметры кабеля не соответствуют ГОСТ. Все данные сведены в таблице 2. Это главное, что эксперты смогли из себя выдавить.

Однако однозначно эксперты сказать ничего не могут. Им, горемычным, мешают скрутки (подстелили себе соломки).

Далее. Эксперты пишут:



Эти удивительные люди не сподобились прочитать вот это в ГОСТ 22483:

2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Соответственно, минимальное сечение существует и его несложно определить. Оно должно быть таким, чтобы при заниженном сечении ТПЖ сопротивление ТПЖ не превысило бы нормативное значение. Это очевидный факт.

Как обстоят дела с сопротивлением ТПЖ вашего кабеля? Обстоят они плохо.

Далее.



Здесь деятели дают ссылку на ГОСТ 32196. Вы, и вероятно, и не только вы будете смеяться, но ГОСТ 32196 разработан на ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ. Впрочем, некое сходство макарон (длинных) и кабеля имеется. Ошиблись с номером ГОСТ, как минимум, дважды, что внушает...

Ссылка должна быть на ГОСТ 31996-2012. В этом стандарте указан длительный допустимый ток на кабели с номинальным сечением жилы 1,5, 2,5, 4 кв. мм и т.д. Указано, что:

5.2.2.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °C должно соответствовать ГОСТ 22483.

Далее.

Обратите внимание на последний абзац первой страницы скана. Там указано, что "получение при измерениях значения тока короткого замыкания или полного сопротивления петли "фаза-ноль" не должен превышать допустимых значений. Вопросов два:

1. Где в п. 1.7.79 есть слово измерения? Там такого слова нет. Указано допустимое время срабатывания защиты при возникновении тока короткого замыкания.
2. Что не должно превышать допустимых значений? Время срабатывания. Где в отчёте результаты проверки автоматических выключателей? Их нет, потому что такие испытания не проводились. Измерили петлю фаза-ноль и написали, что токи КЗ в групповых цепях находятся внутри диапазона срабатывания мгновенного расцепителя автоматических выключателей. Чисто теоретически, исходя из предположений, что автоматы исправны.

Указан ещё и пункт ПУЭ 7.3.139. Эксперты до кучи решили все пункты ПУЭ со знакомыми словами указать? Глава 7.3 ПУЭ написана для электроустановок во взрывоопасных зонах. Поинтересуйтесь, где в вашей квартире они такую зону обнаружили.


С самого начала шла речь о том, что в квартире проложен контрафактный кабель. Подлинность сертификатов никем не подтверждена. Контрафактный кабель не может соответствовать требованиям ГОСТ и его запрещено применять при монтаже. Сечение кабеля занижено, соответственно, сопротивление жилы выше (и это подтверждено), чем требуется. Из этого, в свою очередь, следует, что длительный допустимый ток у такого кабеля ниже, чем требует ГОСТ. При перегрузке по току нагрев жилы с заниженным сечением начнётся раньше при токе, который меньше тока перегрузки у нормального кабеля. Автоматический выключатель не среагирует или среагирует поздно. Почему в отчёте об этом нет ни слова?

Весь отчёт содержит только один значимый абзац - кабель не соответствует ГОСТ. Всё остальное к вопросу не имеет никакого отношения, если, конечно, вы не ставили экспертам дополнительных задач по обследованию вашей электропроводки. Ни замена автоматов, ни замена счётчика, ни другие розетки и их количество не оказывают никакого влияние на сопротивление токопроводящей жилы.