baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как выполняется заземление опор?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как выполняется заземление опор?

    Здравствуйте! Подскажите как выполняется заземление ж/б опор 0,4 кВ и 10 кВ? Когда достаточно одного вертикального заземлителя у упоры, а когда нужно несколько вертикальных заземлителей + траншея + горизонтальный заземлитель (контур) ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Когда достаточно одного вертикального заземлителя у упоры, а когда нужно несколько вертикальных заземлителей + траншея + горизонтальный заземлитель (контур) ?
    Посмотрите типовые проекты серии 3.407-83 и 3.407-150.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    3.407-83
    Получается количество заземлителей зависит от сопротивления грунта, количество заземлителей указано на листах 44-46. А это же не зависит есть РЛНД на опоре или нет? Количество заземлителей все равно ведь от сопротивления будет зависить?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то же не зависит есть РЛНД на опоре или нет?
    Конечно, не зависит. РЛНД должен быть заземлён согласно инструкции производителя.

    Разъединители предназначены для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Заземлитель или заземлители могут входить в комплект поставки РЛНД, могут не входить.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Количество заземлителей все равно ведь от сопротивления будет зависить?
    Да. Предварительно неплохо бы выяснить удельное сопротивление грунта вдоль трассы ВЛ. Величина сопротивления заземляющего устройства опоры известна и указана, например, в ПУЭ п. 2.1.59:

    "...Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п.2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в населенной местности, а также всех ВЛ 35 кВ должны быть не более приведенных в табл.2.5.19: для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом·м - не более 30 Ом..."

    Далее решается несложная задача по определению количества заземлителей при двух известных величинах сопротивления: удельного сопротивления грунта и нормированной величины сопротивления заземляющего устройства опоры.

    В итоге вы получите результат: количество заземлителей, которые при удельном сопротивлении грунта ХХ Ом обеспечат сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более YY Ом.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения