Здравствуйте! Подскажите как выполняется заземление ж/б опор 0,4 кВ и 10 кВ? Когда достаточно одного вертикального заземлителя у упоры, а когда нужно несколько вертикальных заземлителей + траншея + горизонтальный заземлитель (контур) ?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Здравствуйте! Подскажите как выполняется заземление ж/б опор 0,4 кВ и 10 кВ? Когда достаточно одного вертикального заземлителя у упоры, а когда нужно несколько вертикальных заземлителей + траншея + горизонтальный заземлитель (контур) ?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Конечно, не зависит. РЛНД должен быть заземлён согласно инструкции производителя.
Разъединители предназначены для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Заземлитель или заземлители могут входить в комплект поставки РЛНД, могут не входить.
Да. Предварительно неплохо бы выяснить удельное сопротивление грунта вдоль трассы ВЛ. Величина сопротивления заземляющего устройства опоры известна и указана, например, в ПУЭ п. 2.1.59:
"...Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п.2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в населенной местности, а также всех ВЛ 35 кВ должны быть не более приведенных в табл.2.5.19: для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом·м - не более 30 Ом..."
Далее решается несложная задача по определению количества заземлителей при двух известных величинах сопротивления: удельного сопротивления грунта и нормированной величины сопротивления заземляющего устройства опоры.
В итоге вы получите результат: количество заземлителей, которые при удельном сопротивлении грунта ХХ Ом обеспечат сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более YY Ом.