Тема: Как подключить стиральную машину?

  1. #11
    Роман.
    Гость
    Эту тему я открывал и я ничего неписал по поводу ложных отключений это Наталья просто рекомендовала что необходимо сделать в моей ситуации,ну а про деток вы правы

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    На эту тему есть требование ПУЭ. п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей

    Если расшифровать, то запрещено устанавливать УЗО на вводе на 30 мА, так как это приведёт к отключению всей квартиры (дома), что неминуемо может привести к опасным ситуациям. Нельзя, чтобы одновременно отключалось электрооборудование и освещение.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Если уж очень хотите сэкономить, то ставьте на вводе обычный автоматический выключатель, а на стиралку поставьте УЗО или диф.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Роман., если я Вас не убедил, то готов кучу примеров привести. Жена снимает с плиты кастрюлю с супом, рядом бегают дети, отключается свет. Думаю, что дальше развивать события не нужно, догадаться не сложно, что может произойти.

  5. #15
    Роман.
    Гость
    Вот за конкретные рекомендации спасибо !!!А что касается поста № 12 я думаю что этот пункт к стандартной квартире неотносится (скорее всего это к производству какому то (классификация 1,2,3 гр. надёжность электроснабжения))

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А что касается поста № 12 я думаю что этот пункт к стандартной квартире неотносится (скорее всего это к производству какому то (классификация 1,2,3 гр. надёжность электроснабжения))
    Нет, Вы не правы, этот пункт как раз относится к жилым помещениям, так как на производстве устанавливают АВР.

  7. #17
    Роман.
    Гость
    Сегодня посмотрел на вводной диф. автомат стоит на ток утечки 100 ма что посоветуете в данной ситуации поставить дополнительно узо на 30ма на розетку в ванной комнте или достаточно диф. + автомат?

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    на вводной диф. автомат стоит на ток утечки 100 ма
    Это противопожарник.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    поставить дополнительно узо на 30ма на розетку в ванной комнте или достаточно диф. + автомат?
    Требуется установить диф.автомат или АВ+УЗО на розетку в ванной.

  9. #19
    Роман.
    Гость
    что значит противопожарник?Он не защищает цепь от токов кз и токов утечки?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Противопожарное УЗО выполняет функцию защиты от пожара и косвенного прикосновения.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

прочая информация