Проектирую театр. Есть оборудование на подъемно-опускном софите. При организации гибкого шлейфа от коробки на колосниках до коробки на софите возникла проблема: невозможно выполнить каждую линию 3-х проводной. В связи с этим вопрос:
Можно ли объединить РЕ проводники всего оборудования на одном софите от РП в диммерной до коробки на софите, а оттуда через медную шину, соединенную с коробкой и софитом, на каждый прибор радиально провести по своему РЕ проводнику?
Схема такая: ГРЩ->РП в диммерной->щит нерегулируемых нагрузок + диммеры -> оборудование на софитах, разделение РЕN на вводе в ГРЩ.
Если данное объединение возможно, то:
Какого сечения должен быть РЕ проводник? По гибкости шлейфа использование проводника ПВ-6 1х10,0 невозможно, максимум 4.0 мм2, со скрипом 6.0 мм2.
В каком НПА оговаривается разрешение, т.к. по ПУЭ это запрещено (1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям).
Необходимо ли дополнительно включать в гибкий шлейф РЕ проводник для УП?




Ответить с цитированием
