Тема: Можно ли объединить РЕ проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли объединить РЕ проводники?

    Проектирую театр. Есть оборудование на подъемно-опускном софите. При организации гибкого шлейфа от коробки на колосниках до коробки на софите возникла проблема: невозможно выполнить каждую линию 3-х проводной. В связи с этим вопрос:
    Можно ли объединить РЕ проводники всего оборудования на одном софите от РП в диммерной до коробки на софите, а оттуда через медную шину, соединенную с коробкой и софитом, на каждый прибор радиально провести по своему РЕ проводнику?
    Схема такая: ГРЩ->РП в диммерной->щит нерегулируемых нагрузок + диммеры -> оборудование на софитах, разделение РЕN на вводе в ГРЩ.
    Если данное объединение возможно, то:
    Какого сечения должен быть РЕ проводник? По гибкости шлейфа использование проводника ПВ-6 1х10,0 невозможно, максимум 4.0 мм2, со скрипом 6.0 мм2.
    В каком НПА оговаривается разрешение, т.к. по ПУЭ это запрещено (1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям).
    Необходимо ли дополнительно включать в гибкий шлейф РЕ проводник для УП?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В каком НПА оговаривается разрешение, т.к. по ПУЭ это запрещено (1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям).
    Необходимо ли дополнительно включать в гибкий шлейф РЕ проводник для УП?
    Вам надо ознакомиться с требованием ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    невозможно выполнить каждую линию 3-х проводной.
    А почему невозможно? Какие препятствия?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли объединить РЕ проводники всего оборудования на одном софите
    Нет, нельзя объединять РЕ-проводники разных групп.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В каком НПА оговаривается разрешение, т.к. по ПУЭ это запрещено (1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям).
    Вы не сможете обойти это требование ПУЭ.