Тема: Должно ли быть заземление в виде контура

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Должно ли быть заземление в виде контура

    1. Если ВРУ установлено на столбе ВЛ, и там сделано разделение PEN проводника, установлен контрольный прибор учета и АЗ, то каки должно быть заземление?
    Под словом каким мне важно понимать есть ли требования к исполнению, V-образное, треугольником, или контуром? Как проверить сопротивление заземлителя собственными силами, то есть принять работу?
    2. Везде пишут контур заземления, обязательно ли выполнять повторное заземление коттеджа именно контуром, т.е. делать заземлители вокруг дома и соединять их шиной? Не достаточно ли просто сделать рядом с домом в стороне линию из трех вертикально-закопанных заземлителей или V-образное исполнение, если при измерении сопротивление заземления будет отвечать требованиям?

    Если это важно - питание 3 фазы, со столба спускается 4 провода (L1,L2,L3,PEN) 380В.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    1. Если ВРУ установлено на столбе ВЛ, и там сделано разделение PEN проводника, установлен контрольный прибор учета и АЗ, то каки должно быть заземление?
    Если ВРУ установлено на опоре, то оно относиться к особо опасной электроустановке со всеми вытекающими последствиями. А где установлен расчетный счетчик, если контрольный поставили во ВРУ на опоре? Контур заземления может состоять из одного вертикального электрода (пример модульной штыревой системы заземления) или нескольких (сложные заземлители). Ознакомьтесь с организационными и методическими рекомендациями по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
    А.В. Сакара.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Под словом каким мне важно понимать есть ли требования к исполнению, V-образное, треугольником, или контуром?
    Это решение принимает проектировщик исходя из сопротивления грунта на местности, свободного места под монтаж контура заземления и производимых расчетов.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как проверить сопротивление заземлителя собственными силами, то есть принять работу?
    Купить прибор для измерения сопротивления заземляющих устройств (контур заземления) или арендовать его.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    2. Везде пишут контур заземления, обязательно ли выполнять повторное заземление коттеджа именно контуром, т.е. делать заземлители вокруг дома и соединять их шиной? Не достаточно ли просто сделать рядом с домом в стороне линию из трех вертикально-закопанных заземлителей или V-образное исполнение, если при измерении сопротивление заземления будет отвечать требованиям?
    Вполне достаточно. На этот вопрос я уже ответил выше по тексту.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А где установлен расчетный счетчик, если контрольный поставили во ВРУ на опоре?
    К столбу подключены две постройки, в каждой есть свой щит и в нем установлены тоже счетчики...


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ознакомьтесь с организационными и методическими рекомендациями по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей А.В. Сакара.
    Ознакомился - там пишут:
    3. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
    В электроустановках с глухо-заземленной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Сопротивление заземляющих устройств повторных заземлений на вводах в здания не нормируется.

    То есть приемку повторных заземлителей на вводе в здание принимать нет смысла?!
    А повторный заземлитель на ВРУ на опоре должен быть не более 4 Ом?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    То есть приемку повторных заземлителей на вводе в здание принимать нет смысла?!
    Здесь разговор идёт о кабельном вводе, на основании ПУЭ, п. 1.7.61. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    Вам необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А повторный заземлитель на ВРУ на опоре должен быть не более 4 Ом?
    Не более 10 Ом. Смотрите п. 1.7.103.