Тема: Должно ли быть заземление в виде контура

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А где установлен расчетный счетчик, если контрольный поставили во ВРУ на опоре?
    К столбу подключены две постройки, в каждой есть свой щит и в нем установлены тоже счетчики...


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ознакомьтесь с организационными и методическими рекомендациями по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей А.В. Сакара.
    Ознакомился - там пишут:
    3. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
    В электроустановках с глухо-заземленной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Сопротивление заземляющих устройств повторных заземлений на вводах в здания не нормируется.

    То есть приемку повторных заземлителей на вводе в здание принимать нет смысла?!
    А повторный заземлитель на ВРУ на опоре должен быть не более 4 Ом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    То есть приемку повторных заземлителей на вводе в здание принимать нет смысла?!
    Здесь разговор идёт о кабельном вводе, на основании ПУЭ, п. 1.7.61. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    Вам необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А повторный заземлитель на ВРУ на опоре должен быть не более 4 Ом?
    Не более 10 Ом. Смотрите п. 1.7.103.