А кто будет отвечать за то, если с верхних полок на ребёнка упадёт инвентарь? В помещении пребывания детей должны быть соблюдены требования безопасности. Эти предметы должны храниться в складских помещениях.
Цитата Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
Прилагаю план помещения (естественно, вид с верху)
Стандартное расположение групповых помещений.
Цитата Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
Мелкие подробности упускаю
Непонятно, почему выключатель не установить перед входом, тем более, что места там предостаточно. ПУЭ, 7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки.
Вы же планируете смонтировать выключатели рядом с умывальником в зоне 2, тогда выключатели должны приводится в действие при помощи шнура.