Читайте внимательно вопрос от ТС
А вот такие предложения со стороны ЭСО противозаконны. Заявитель исполняет технические условия в пределах границ своего участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, а вот энергоснабжающая компания обязана исполнять технические условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
Открываем в постановлении Правительства №861 типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:
II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
8. Заявитель обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
Представьте себе, что энергопринимающее устройство установлено в доме на границе участка, а ввод в дом осуществляется на высоте 2,7 метра от земли, как того требует ПУЭ, п. 2.4.55. При таких условиях будет невозможно соблюсти требования ПУЭ в части расстояния по вертикали от проводов ВЛИ до земли и проезжей части улиц, которое должно быть не менее 5 м. В данных условиях ЭСО обязана установить дополнительную опору на стороне границы участка за свой счёт, а не заставлять потребителя раскошелиться. Если же энергопринимающее устройство будет расположено на расстоянии 15 метров от границы участка, то и в этом случае ЭСО не сможет обеспечить нормируемые расстояния от проводов до автодороги, поверхности земли и пешеходных дорожек. А кто же должен отвечать за эти пересечения и расстояния? На основании П\П 861, ответственность до границ участка несёт ЭСО. Думаю, что дальше нет смысла разжёвывать юридические тонкости.
Без дополнительной опоре - невозможно! Грузовой автотранспорт порвёт эти провода.