Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Есть проект, прошедший Главгосэкспертизу, в котором сказано, что кабель прокладывается по существующим кабельным конструкциям (у нас не новое строительство), а где они отсутствуют - в ВЗГ трубах и металлорукаве.
А в проекте указано конкретное место, где должен быть использован металлорукав? Или идёт перечисление на усмотрение монтажника?

Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
1. Все таки обеспечивает металлорукав механическую защиту или нет? Если нет, в чем я сомневаюсь, то зачем он нужен.
Смотря для каких целей его использовать. Когда требуется защитить кабельную линию от грызунов в пустотах несгораемых стен и перекрытий, то можно применить металлорукав, так как крысам он будет не по зубам. А когда необходимо защитить кабельную линию в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц, механические воздействия при эксплуатационно-ремонтных работах), то применяют стальную трубу, короба и угловую сталь. Но данное техническое решение должен принимать проектировщик. Представьте себе, что кабель в металлорукаве проложен в местах, где возможно зацепить его ногой или переносным оборудованием (приборы, электрооборудование, инструменты, лестница и т. п.). Что произойдёт с металлорукавом? Правильно, но разорвётся и порежет изоляцию кабеля. Дальнейшие события предсказуемы.

Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
2. Зачем в моем случае вообще рассуждать о локализационной способности металлорукава?
Вам уже ответил на этот вопрос, зачем повторяться.

Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
3. В пункту ПУЭ 7.3.104 сказано,что "Ввод проложенных в трубе... должен выполняться совместно с трубой...", а в п. 7.3.112 - "Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается". Вопрос: в проекте кабель прокладывается в трубе, а аппарат имеет ввод только для кабеля.
Проектировщик обязан был подобрать такие аппараты, которые имеют вводное устройство.

Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Как быть, от чего отступать?
Заменить оборудование. Игнорировать требования нельзя.