baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Требуется ли заземление металлорукава в ПВХ оболочке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    На каком основании делаете в металлорукаве? Вы кем работаете, что применяете такие решения?
    Давайте расставим все точки над i. Есть проект, прошедший Главгосэкспертизу, в котором сказано, что кабель прокладывается по существующим кабельным конструкциям (у нас не новое строительство), а где они отсутствуют - в ВЗГ трубах и металлорукаве. Я ничего не придумываю! Я только хочу разобраться в некоторых моментах:
    1. Все таки обеспечивает металлорукав механическую защиту или нет? Если нет, в чем я сомневаюсь, то зачем он нужен.
    2. Зачем в моем случае вообще рассуждать о локализационной способности металлорукава?
    3. В пункту ПУЭ 7.3.104 сказано,что "Ввод проложенных в трубе... должен выполняться совместно с трубой...", а в п. 7.3.112 - "Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается". Вопрос: в проекте кабель прокладывается в трубе, а аппарат имеет ввод только для кабеля. Как быть, от чего отступать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Есть проект, прошедший Главгосэкспертизу, в котором сказано, что кабель прокладывается по существующим кабельным конструкциям (у нас не новое строительство), а где они отсутствуют - в ВЗГ трубах и металлорукаве.
    А в проекте указано конкретное место, где должен быть использован металлорукав? Или идёт перечисление на усмотрение монтажника?

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    1. Все таки обеспечивает металлорукав механическую защиту или нет? Если нет, в чем я сомневаюсь, то зачем он нужен.
    Смотря для каких целей его использовать. Когда требуется защитить кабельную линию от грызунов в пустотах несгораемых стен и перекрытий, то можно применить металлорукав, так как крысам он будет не по зубам. А когда необходимо защитить кабельную линию в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц, механические воздействия при эксплуатационно-ремонтных работах), то применяют стальную трубу, короба и угловую сталь. Но данное техническое решение должен принимать проектировщик. Представьте себе, что кабель в металлорукаве проложен в местах, где возможно зацепить его ногой или переносным оборудованием (приборы, электрооборудование, инструменты, лестница и т. п.). Что произойдёт с металлорукавом? Правильно, но разорвётся и порежет изоляцию кабеля. Дальнейшие события предсказуемы.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    2. Зачем в моем случае вообще рассуждать о локализационной способности металлорукава?
    Вам уже ответил на этот вопрос, зачем повторяться.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    3. В пункту ПУЭ 7.3.104 сказано,что "Ввод проложенных в трубе... должен выполняться совместно с трубой...", а в п. 7.3.112 - "Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается". Вопрос: в проекте кабель прокладывается в трубе, а аппарат имеет ввод только для кабеля.
    Проектировщик обязан был подобрать такие аппараты, которые имеют вводное устройство.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Как быть, от чего отступать?
    Заменить оборудование. Игнорировать требования нельзя.

  3. #3
    kdv
    Гость
    Добрый день. В моем случае взрыво пожароопасный объект - это нефтедобывающее предприятие. К оборудованию сигнальне кабели подходят в металлических коробах, а до кабельного ввода в металлорукавах с ПВХ оболочкой длинной 25-30 см . Например, используемые уровнемеры имеют только кабельный ввод. И т. д.

  4. #4
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Заменить оборудование. Игнорировать требования нельзя.
    Григорий, kdv интересную ситуацию затронул. У нас используют взрывозащищенное оборудование ведущих мировых производителей, имеющие только КАБЕЛЬНЫЙ ввод (сальник). Трубу никак не прикрутить. Вот и возникает вопрос - в чем проложить кабель до оборудования длинной пол метра? Кроме ГИБКОГО металлорукава у нас ничего и не применят. Что скажите про такую ситуацию? На что заменять оборудование, которое указывает проектный институт?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    На что заменять оборудование, которое указывает проектный институт?
    Я же спрашивал у Вас, в проекте указано конкретное место, где должен быть использован металлорукав? Или идёт перечисление на усмотрение монтажника? Каким образом конкретно указано присоединение кабельных линий к оборудованию. Надо рассматривать всё в купе, смотреть проект и знать конкретную ситуацию с технологическим оборудованием, которое заказывают технологи совместно с проектировщиками. Эти моменты никогда не отдаются на усмотрение монтажников.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Юрий, посмотрите, что сказано в инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон (ВСН 332-74)
    В проектной документации электрической части взрывоопасных зон на производство электромонтажных работ на планах кроме указаний, имеющихся в проектах на производство этих работ в общепромышленных электроустановках, должны быть указаны:

    а) классы взрывоопасных зон (приложение 11);

    б) категории и группы взрывоопасных смесей, могущих образоваться в зонах классов В-I, В-Iа, В.Iб, В.Iг (приложение 12), а также по возможности наименования взрывоопасных газов или паров, а для зон классов В-II и В-IIа - наименование пыли;

    в) вертикальные отметки и горизонтальные привязки прокладки кабелей и электротехнических трубопроводов к осям или элементам зданий, а также выводов к фундаментам электрических машин, пусковых аппаратов и т.п. при прокладке трубопроводов в полу с обязательным согласованием с организациями, занимающимися прокладкой смежных коммуникаций (технологических трубопроводов, КИП, вентиляции и т.п.);

    г) места установки разделительных уплотнений и их типы;

    д) наименование антикоррозионных покрытий при наличии химически активной среды;

    е) границы наружных взрывоопасных зон, окрасочных отделений и т.п.;

    ж) места установки водосборников.

    Кроме того, в проектной документации должны быть приведены рекомендации по выполнению вводов кабелей и изолированных проводов во вводные устройства электродвигателей и аппаратов и решения по устройству проходов кабелей или трубопроводов сквозь стены, перекрытия и переходов через температурные и осадочные швы.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Юрий, советую внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон (ВСН 332-74).

    9-40. К электродвигателям, установленным на основаниях, подверженных вибрации, подвод следует выполнять:
    а) во взрывоопасных зонах всех классов - гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией (от пусковых аппаратов, установленных как у электродвигателя, так и в электропомещениях) без дополнительной защиты от механических повреждений. Марки кабелей по классам взрывоопасных зон приведены в приложении 2;
    б) во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II - гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на герметичные металлорукава типа РI-Ц-А и РII-Ц-А (табл. 12);
    в) во взрывоопасных зонах остальных классов - гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на резиновые напорные рукава (табл. 13) при условии их соответствия окружающей среде (пары бензина, бензола и т.п.).
    Соединение герметичных металлорукавов с электродвигателями и аппаратами осуществляется ввертыванием в отверстие вводного устройства штуцера, а на трубу - накидной гайки металлорукава.
    Соединение резиновых напорных рукавов производится с помощью патрубка из водогазопроводной трубы соответствующего диаметра (рис. 79).

    9-41. Применение негерметичных металлорукавов (например, Р3-Ц-Х) во взрывоопасных зонах всех классов не допускается.

  8. #8
    KamskyPaul
    Гость
    Нужно ли заземлять герметичный металлорукав во взрывоопасной зоне, или нет? Ведь нарушится герметичность металлорукава.
    Последний раз редактировалось KamskyPaul; 17.08.2017 в 16:16.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения