Тема: Куда подключать броню кабеля и контур заземления?

Древовидный режим

  1. #14
    mohio
    Гость
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    а четвертая жила и броня куда
    Броня опять на РЕ или с другого конца на ГЗШ в ВРУ садим(если питаем от ВРУ). Броня не силовой заземлитель, а защитный заземлитель.
    Между ПР и ВРУ делаем перемычку медным проводом не менее 16 мм или чаще-сечением перемычки между ВРУ и РП по меди
    Последний раз редактировалось mohio; 10.09.2010 в 15:24.