Тема: Куда подключать броню кабеля и контур заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений
    Гость
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    Это один контур-состоит из двух.САЖАЕМ БРОНЮ НА ЛЮБУЮ ШИНУ.Лучше к той ,что приходит непосредственно извне. Если правильно понял.
    Если всё же в щитах деление на ноль и землю,садим на землю
    С броней понятно..А с РЕ? Требуется перемычка между ПР и ВРУ?Как правильно заземлить корпуса этих щитов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    С броней понятно..А с РЕ? Требуется перемычка между ПР и ВРУ?
    Вы обязаны от ВРУ до ПР проложить пятижильный кабель и никак иначе. Никаких перемычек в этом случае не надо.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    питающий уже есть -броня 4Х6мм2
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    С броней понятно
    Непонятно зачем Вы проложили на щит освещения бронированный кабель и почему он четырехжильный? Какую функцию несет броня? От чего она защищает? От механических повреждений? Или у Вас оставался неиспользованный кусок и Вы решили его задействовать? Броня предназначается для защиты кабеля от механических повреждений, а не в качестве РЕ проводника.