Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Круглая сталь удобна, но пруты должны быть не менее 16 мм в диаметре.
Согласен. Владимир опубликовал в пост 4 таблицу 1.7.4, где указаны наименьшие размеры заземлителей.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Правда, лет через пять - шесть всё равно менять придётся - ржавеют пруты.
Не факт, всё зависит от структуры грунта, хотя лет через 8 - 10 потребуется проверять с вскрытием грунта. А это дополнительные расходы и головная боль. Но люди не хотят смотреть наперёд, экономя сейчас - теряют втройне через определённое время. А бывает так, что вообще забывают о необходимости проверки и вспоминают лишь тогда, когда уже поздно.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Может и раньше приключения начнутся, если сварной шов горизонтальных заземлителей плохой был. Отваливаются на раз.
Это точно.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
добавление электродов к существующему контуру заземления допускается или нет смысла из-за неравномерности коррозии металла, если старому контуру уже года три-четыре?
Добавление вертикальных электродов реанимирует контур заземления. Всё зависит от количества добавляемых заземлителей.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Думается мне, что проще переделать и сразу омеднёнными электродами.
Логичнее было бы сразу сделать омеднённые, ну или проводить реанимацию с их помощи.