Во-первых ознакомьтесь с требованиями ПУЭ, 7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.
Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
Необходимо проложить несколько кабелей от РУ-0.4кВ (в центре склада) к потребителям (проходная, котельная, очистные), при этом большей частью трассы будут проходить по лоткам внутри склада (примерно 70-90 м), а потом в траншею и к потребителю. Какой кабель выбрать?
ПУЭ, 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
Просто бронированный думаю не подойдет, т.к. внутри положено с маркировкой -НГ, а то и НГ-LS, думаю взять АВБбШв-НГ. Очень хочу узнать Ваше мнение, какой же кабель взять?
Вам надо пересмотреть место подключения потребителей и выбрать кабель ВВГнг, его так же можно прокладывать в земле.