Токовая нагрузка на кабель:
9100 Вт/380 В/1,73= 13,84 А

По таб. 19 из ГОСТ Р 53769-2010 находим сечение кабеля - 1,5 мм2 (допустимая токовая нагрузка многожильного кабеля проложенного на воздухе 21 А).

Расчёт потерь напряжения:
∆Y = (P*L)/(S*C)

P - мощность нагрузки
L - длина линии
S - сечение кабеля
С – справочный коэффициент. Он зависит от напряжения и материала проводника. Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83.

∆Y = (9,1 * 50)/(1,5 * 83) = 455/124,5 = 3,65%

Вам нужен кабель ВВГнг 5х1,5.

Поясните, что значит "Распологаться будет по металлоконструкциям". Как Вы намерены прокладывать кабель?