baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какой кабель выбрать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Артур
    Гость

    Какой кабель выбрать?

    оборудования на 9.1 kW, длина 50 м (380 В). Распологаться будет по металлоконструкциям . Заранее благодарю за ответ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Токовая нагрузка на кабель:
    9100 Вт/380 В/1,73= 13,84 А

    По таб. 19 из ГОСТ Р 53769-2010 находим сечение кабеля - 1,5 мм2 (допустимая токовая нагрузка многожильного кабеля проложенного на воздухе 21 А).

    Расчёт потерь напряжения:
    ∆Y = (P*L)/(S*C)

    P - мощность нагрузки
    L - длина линии
    S - сечение кабеля
    С – справочный коэффициент. Он зависит от напряжения и материала проводника. Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83.

    ∆Y = (9,1 * 50)/(1,5 * 83) = 455/124,5 = 3,65%

    Вам нужен кабель ВВГнг 5х1,5.

    Поясните, что значит "Распологаться будет по металлоконструкциям". Как Вы намерены прокладывать кабель?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения