Требуется ли защищать заземляющий проводник на опоре?
При строительстве и сдаче светофорного объекта, возникла проблема с представителем горгаза. Старая, железобетонная опора находится на расстоянии 0,4 м от подземного газопровода низкого давления. По проекту, на эту опору устанавливается контроллер, 3 м от уровня земли. От контроллера идёт вниз открытый заземляющий проводник, сталь круглая 10 мм, на заземляющий контур. Контур – три штыря 3 м, сталь катанка 16 мм. Заземляющий контур заглублён на 0,7 м от уровня земли. Представитель горгаза требует изолировать открытый заземляющий проводник, который идёт по опоре. Законны ли его требования?