Цитата Сообщение от enaliev2 Посмотреть сообщение
было решено изолировать гофрой небольшой отрезок горизонтального заземлителя (полметра) отходящего от задней стороны опоры (перпендикулярно от газопровода), с выводом гофры из земли сантиметров на 10. Сослались на ПУЭ "2.4.61.
Здесь ключевое слово "горизонтальный заземлитель", который проложен в земле. Какое расстояние от него до газопровода? Вот здесь то и зарыта проблема. А Вы писали, что они изначально требовали изолировать открытый заземляющий проводник, который идёт по опоре. По сути горгаз прав, так как по таблице 2.4.4. наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от заземляющего устройства до трубопроводов распределительных газопроводов должно быть не менее 1 метра.
Цитата Сообщение от enaliev2 Посмотреть сообщение
Я в таблице, нашей ситуации, хоть убей, не вижу, но в проекте кусок изоляции нарисовали и строительство пошло. Вот так вот.
А Вы обратите внимание, что горизонтальный заземлитель входит в состав заземляющего устройства и является его неотъемлемой частью. Из этого следует, что в таблице 2.4.4. Вам надо рассматривать объект сближения "Водо-, паро- и теплопроводы, распределительные газопроводы, канализационные трубы - наименьшее допустимое расстояние 1 метр.