Тема: Нам установили перед счётчиком вводной автомат на 16 А, как нам быть?

Древовидный режим

  1. #3
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Говорят, что нас ограничили сильно. Подскажите компетентно, как нам быть? А то про старые линии 0,23 уточнить, похоже, негде.
    Предположим, что у вас 3х полюсный автомат на 16 А.

    Тогда, для cos ф = 1 и симметричной нагрузки получим:
    3 фазы х 16А х 127В = 6096 Вт = 6.1 кВт

    Т.е все правельна, Вас ограничили не сильно
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.09.2010 в 14:05.