baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Нам установили перед счётчиком вводной автомат на 16 А, как нам быть?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нам установили перед счётчиком вводной автомат на 16 А, как нам быть?

    У нас нестандартная линия 0,23. Межфазное напряжение 220 вольт. Старая линия. К дому жилому подведено трёхфазное напряжение этой линии. Выделенная мощность 6 кВт. Поставили перед счётчиком вводной автомат на 16 ампер, но у нас же не 380 вольт. Говорят, что нас ограничили сильно. Подскажите компетентно, как нам быть? А то про старые линии 0,23 уточнить, похоже, негде.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Линии 220/127 действительно встречаются редко. У Вас какой счетчик 3х фазный или нет?, автомат на 16А трехполюсный или 2х полюсный?, что значит " Говорят, что нас ограничили сильно" и что Вы хотели уточнить про линии 220/127? Это линии где линейное напряжение 220В, если соединение в тр-ре выполнено по схеме треугольник, то фозное равно линейному = 220. Система является более безопасной но чувствительна к перекосам в нагрузке.

  3. #3
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Говорят, что нас ограничили сильно. Подскажите компетентно, как нам быть? А то про старые линии 0,23 уточнить, похоже, негде.
    Предположим, что у вас 3х полюсный автомат на 16 А.

    Тогда, для cos ф = 1 и симметричной нагрузки получим:
    3 фазы х 16А х 127В = 6096 Вт = 6.1 кВт

    Т.е все правельна, Вас ограничили не сильно
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.09.2010 в 14:05.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения