Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
4 В суммарной мах нагрузке опечатка, не 21квт., а 12 квт.
Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
1 Автоматический выключатель на вводе-3Х25 А
А теперь смотрите, что получается:
12000/220=54,5 А
Вы думаете, что аппарат защиты будет держать такую нагрузку?

Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
Изначально предполагал всю нагрузку разбросать по 3-м фазам, но столкнулся со сложностью разводки , пришлось подключиться таким образом- всю нагрузку пустить по одной фазе, как временный вариант.
Сами решили или кто-то посоветовал? Кто позволил самостоятельно решать такие вопросы? Теперь срочно переделывайте. Даже интересно, какие могут быть сложности в разводке? Почему не заказали проект электроснабжения? А потом люди удивляются, когда сгорает дотла дом вместе с жильцами.