Разделываем оба конца кабеля и на его внутреннем конце соединяем опрессовкой накоротко все жилы (при прогреве однофазным или постоянным током соединяют также две жилы на наружном конце). Место соединения покрываем изоляционной лентой. Оба конца кабеля заделываем герметично. Для заделки конца с закороченными жилами к металлической оболочке припаивают свинцовый колпачок так, чтобы жилы примерно на 50 мм не доходили до его торца. Для заделки другого конца кабеля, к которому подводится ток, используем временную воронку из рубероида, толя с заливкой ее битумной кабельной массой.
Нагрев жил кабеля контролируем по показаниям термометра установленного на его оболочке, при этом учитываем, что температура жил кабеля, рассчитанного на напряжение 1 кВ, выше показываемой термометром температуры оболочки в среднем на 10 °С.
Силу тока прогрева контролируем по амперметру, при этом не должно быть превышения номинальных значений плотности тока для кабелей данного сечения. Допустимые значения силы тока при прогревании кабеля 70мм2-для медных 145А., аллюмин.- 115А... 95мм2- для медных 195А., для аллюмин.- 150А и т.д.
Прогрев кабеля током следует прекращать по достижении температуры наружного покрова внешних витков кабеля +20 °С, если температура наружного воздуха не ниже -10 °С и, соответственно, +30 °С при температуре наружного воздуха -20 °С.
До этого решения пришли совместно с Выдержкой из книги Атабеков В.Б. «Устройство и монтаж электрических сетей и силового электрооборудования» и коллегами.




Ответить с цитированием