baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: как прогреть проложенный кабель

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений
    Гость

    Радость

    Все спасибо, разобрался что и как..

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Посмотрите ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
    РМ 14-177-05
    Часть 2
    Монтаж проводов и кабелей


    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Все спасибо, разобрался что и как.
    Может поделитесь своими мыслями?

  3. #3
    Евгений
    Гость
    Разделываем оба конца кабеля и на его внутреннем конце соединяем опрессовкой накоротко все жилы (при прогреве однофазным или постоянным током соединяют также две жилы на наружном конце). Место соединения покрываем изоляционной лентой. Оба конца кабеля заделываем герметично. Для заделки конца с закороченными жилами к металлической оболочке припаивают свинцовый колпачок так, чтобы жилы примерно на 50 мм не доходили до его торца. Для заделки другого конца кабеля, к которому подводится ток, используем временную воронку из рубероида, толя с заливкой ее битумной кабельной массой.
    Нагрев жил кабеля контролируем по показаниям термометра установленного на его оболочке, при этом учитываем, что температура жил кабеля, рассчитанного на напряжение 1 кВ, выше показываемой термометром температуры оболочки в среднем на 10 °С.
    Силу тока прогрева контролируем по амперметру, при этом не должно быть превышения номинальных значений плотности тока для кабелей данного сечения. Допустимые значения силы тока при прогревании кабеля 70мм2-для медных 145А., аллюмин.- 115А... 95мм2- для медных 195А., для аллюмин.- 150А и т.д.
    Прогрев кабеля током следует прекращать по достижении температуры наружного покрова внешних витков кабеля +20 °С, если температура наружного воздуха не ниже -10 °С и, соответственно, +30 °С при температуре наружного воздуха -20 °С.

    До этого решения пришли совместно с Выдержкой из книги Атабеков В.Б. «Устройство и монтаж электрических сетей и силового электрооборудования» и коллегами.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Посмотрите ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
    РМ 14-177-05
    Часть 2
    Монтаж проводов и кабелей



    Может поделитесь своими мыслями?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения