В трёхфазной сети фазное напряжение Uф = 220 В, линейное Uл = 380 В.

Мощность (активная) при симметричной нагрузке рассчитывается так:

P = 3*Uф*I*cos(φ) или P = 1,73*Uл*I*cos(φ).

Для простоты расчёта и получения оценочного значения мощности примите cos(φ) = 1.

Если нагрузка несимметричная, то мощность рассчитывается как сумма мощностей в каждой фазе:

P = Ua*Ia* cos(φ1) + Ub*Ib* cos(φ2) + Uc*Ic* cos(φ3)

Здесь величина напряжения, разумеется, фазная (220 В).

Принято считать, что для переносного электроинструмента значение cos(φ) = 0,65