Смотрел долго ГОСТ Р 50345,нашёл этот момент:

3.5.5.1 предельная наибольшая отключающая способность: Отключающая способность, для которой предписанные условия соответственно указанному циклу испытаний не предусматривают способности выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 его тока нерасцепления.
3.5.5.2 рабочая наибольшая отключающая способность: Отключающая способность, для которой предписанные условия соответственно указанному циклу испытаний предусматривают способность выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления.
Исходя из этого,получается: автомат С10 6000А,после проеткания тока к.з.до 6 кА включительно,должен спокойно держать ток 8.5А.
В том ГОСТе много написано и трудно поддаётся восприятию(для меня),но я именно так понял.