baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 104

Тема: Какие автоматические выключатели и УЗО лучше использовать?

  1. #91
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Смотрел долго ГОСТ Р 50345,нашёл этот момент:

    3.5.5.1 предельная наибольшая отключающая способность: Отключающая способность, для которой предписанные условия соответственно указанному циклу испытаний не предусматривают способности выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 его тока нерасцепления.
    3.5.5.2 рабочая наибольшая отключающая способность: Отключающая способность, для которой предписанные условия соответственно указанному циклу испытаний предусматривают способность выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления.
    Исходя из этого,получается: автомат С10 6000А,после проеткания тока к.з.до 6 кА включительно,должен спокойно держать ток 8.5А.
    В том ГОСТе много написано и трудно поддаётся восприятию(для меня),но я именно так понял.

  2. #92
    DIMA
    Гость
    это разовая максимальная отключающая способность после чего автомат не пригоден к работе.
    не так выразился.
    ПКС показывает максимальный ток при котором подвижный контакт автомата не приварится (не пригорит) к неподвижному контакту вследствие возникновении и гашении дуги при размыкании контактов.

  3. #93
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    И по этому вопросу тоже не понятно:
    Испытания в "холодном" начальном состоянии автоматического выключателя означает выполнение испытаний при температуре +30 без предварительного пропускания электрического тока через его главную цепь.

    "Горячее" состояние автоматического выключателя - его рабочая температура, установившаяся в режиме нормального пропускания тока.

  4. #94
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Спасибо.Всё понятно

  5. #95
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В том ГОСТе много написано и трудно поддаётся восприятию(для меня),но я именно так понял.
    Вы всё правильно поняли. Существует много терминов, которые по сути - синонимы - предельная коммутационная способность, предельная отключающая способность и т.д. Все вариации на эту тему, которые содержатся в ГОСТах являются руководством для изготовителей автоматических выключателей. Кроме того, нормативы определяют правила испытания для определения предельных и рабочих характеристик аппаратов защиты.

    Предельная наибольшая отключающая способность - определяется значением тока короткого замыкания, при протекании которого автоматический выключатель должен отключится. При этом он может сохранить свою работоспособность или не сохранить.

    Рабочая наибольшая отключающая способность - определяется значением тока короткого замыкания, при котором автомат отключается, сохраняя свою работоспособность. Это важно, поскольку рассматриваемый тип автоматических выключателей применяется в быту, т.е. там, где при неквалифицированном обращении существует высокая вероятность многократных попыток включения неисправной цепи.

    Номинальная наибольшая отключающая способность - тоже самое что и рабочая, но только для автоматических выключателей с токами отключающей способности <= 6000 А.

    Значение рабочей отключающей способности указывают на корпусе автомата.

  6. #96
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Исходя из этого,получается: автомат С10 6000А,после проеткания тока к.з.до 6 кА включительно,должен спокойно держать ток 8.5А.
    А вот здесь Вы ошиблись. После испытаний на рабочую наибольшую отключающую способность проводят ещё ряд испытаний. В частности, проверяют электрическую прочность изоляции и работу теплового расцепителя.

    У любого автоматического выключателя типов B, C, D существует параметр, характеризующий работу теплового расцепителя:

    (по ГОСТ) 3.5.15 условный ток нерасцепления (Int): Установленное значение тока, который выключатель способен проводить заданное (условное) время без расцепления.

    Для всех типов автоматических выключателей B, C, D он одинаков и равен 1,13In, где In - номинальный ток автомата. В соответствии с этим в Ваших расчётах значения будут другие.

    1,13 * 10 = 11,3 А
    11,3 *0,85 = 9,6 А.

    Величина силы тока в 9,6 А очень близка к номинальному значению тока автомата 10 А, который он способен пропускать продолжительное время (годы, например).

  7. #97
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    11,3 *0,85 = 9,6 А.
    Согласен,ошибся.Значение 0.85(из ГОСТ)нужно брать не от 10 А,а от 11,3 А.То я так,для простоты рассчёта написал.
    Но мне всё равно не ясно.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Рабочая наибольшая отключающая способность - определяется значением тока короткого замыкания, при котором автомат отключается, сохраняя свою работоспособность.
    Давайте на примере. Автомат С10 6 кА.Если через него пройдёт ток к.з.скажем 5000 А,то он должен отключиться и сохранить работоспособность.(согласн о определению выше).И так второй раз,третий,четвёртый.Долже срабатывать,но оставаться рабочим.Ну естественно до определённого числа срабатываний.Правильно?
    Тогода остаётся мой вопрос:а для чего тогда значение верхнего предела срабатывания мгновенного расцепителя?Для нашего С 10 диапазон срабатывания 50-100 А.Так вот не понятно на счёт 100 А.Мы ведь только разобрались,что этот автомат может подвергаться току до 6000 А,не теряя работоспособности.Пояснит .пожалуйста.
    И такой вопрос возник.Может быть так.что ток к.з. по какой-то причине будет относительно мал(большое сопротивление цепи)и этот ток к.з. не приведёт к срабатыванию мгновенного расцепителя?Допустим,для того же С10 ток к.з. будет скажем 40 А при необходимых 50.Что тогда?Электромагнитный расцепитель при таком токе не сработает.Сработает только тепловой.Из время-токово характеристики видно,что при 4-х кратном превышении по току автомат отключится через 1,5 секунды.(смотрел по приведённой выше).То есть ничего страшного не случится,за 1.5 секунды изоляция проводки не успеет поплавиться.Верны мои рассуждения?

  8. #98
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Но мне всё равно не ясно.
    Что именно?

    Если через него пройдёт ток к.з.скажем 5000 А,то он должен отключиться и сохранить работоспособность
    Должен, раз на нём написано 6 кА.

  9. #99
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Что именно?
    В моём сообщении #97 почему-то пропала часть текста именно с этим вопросом.Я повторюсь.Зачем тогда в диапазоне токов срабатывания мгновенного расцепителя указывают верхний предел?Пример:автомат С10,6 кА.Мгновенный расцепитель сработает в диапазоне 50-100А.Если ток меньше 50 А,не сработает,с этим понятно.А что даёт значение 100 А для данного автомата?Мы выше разобрались,что этот автомат сохраняет свою работоспособность при токах к.з.до 6000 А.
    Если через него пройдёт ток к.з.скажем 5000 А,то он должен отключиться и сохранить работоспособность
    Должен, раз на нём написано 6 кА.
    Вот это момент интересует.

  10. #100
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    А что даёт значение 100 А для данного автомата?Мы выше разобрались,что этот автомат сохраняет свою работоспособность при токах к.з.до 6000 А.
    Виктор_Ф, диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя означает следующее:

    1.
    Нижняя граница > 3In (характеристика B) означает, что расцепитель сработает во временном интервале
    0,1 с < t < 45 c (In < 32 А)
    0,1 с < t < 90 c (In > 32 А)

    Нижняя граница > 5In (характеристика С) означает, что расцепитель сработает во временном интервале
    0,1 с < t < 15 c (In < 32 А)
    0,1 с < t < 30 c (In > 32 А)

    Нижняя граница > 10In (характеристика D) означает, что расцепитель сработает во временном интервале
    0,1 с < t < 4 c (In < 32 А)
    0,1 с < t < 8 c (In > 32 А)

    2.
    Верхняя граница 5In (B), 10In (C), 20In (D) означает, что расцепитель гарантированно сработает за время < 0,1 c.

    3.
    Если значение тока главной цепи находится в диапазоне токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель расцепляется либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Внимательно рассмотрев время-токовые характеристики автоматических выключателей Вы увидите, что время расцепления при значениях тока, лежащего в пределах между нижней и верхней границами диапазона также близко к 0,1 секунде и менее.

    Величина тока короткого замыкания - значение расчётное и зависит от множества параметров. В бытовых электросетях большинство значений токов короткого замыкания лежат в определённых интервалах, которым соответствуют диапазоны срабатывания автоматических выключателей. ПКС можно рассматривать, как стойкость устройства к разрушающему действию токов короткого замыкания больших величин. Однако, надо понимать, что способность выдерживать и отключать токи в 4500, 6000 и 10000 А количественно исчисляется разами. Т.е. такие токи или близкие к ним автоматический выключатель способен пережить несколько раз или один раз. При этом у автоматических выключателей существует вполне понятная и стандартная характеристика - электрическая износостойкость и механическая износостойкость. Измеряется износостойкость в количестве циклов включения-отключения. В зависимости от производителя электрическая износостойкость находится в пределах 6 - 12 тыс. циклов, механическая - в пределе 20 тыс. циклов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения