1. Почему счётчик электроэнергии установлен вне ВРУ? С чем связано такое рвение? От ВЛИ приходит PEN, а на схеме N. PEN-проводник запрещено разрывать. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
2. Почему не установили после счетчика аппарат защиты? ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
3. Почему в щите учёта установлен аппарат защиты С25, а в ВРУ D25? Поменяйте местами. Чтобы не плодить кучу аппаратов защиты в схеме и не ввергать себя в чрезмерные расходы, сделайте сборку узла учёта в ВРУ и объедините РЩ-1 с ВРУ.
4. Нет селективности аппаратов защиты. Нельзя устанавливать везде аппараты защиты номиналом 25 А.
5. Зачем установили в распределительном щите УЗО на освещение? Разве существует такая надобность? С чем связано? Объясните на пальцах.


1. Есть ли смысл в ВРУ использовать вводной автомат (АВ2) с характеристикой D, что бы получить хотя бы частичную селективность?
Надо установить аппарат защиты с характеристикой D в голове схемы на вводе, а далее по схеме либо "С" или понижайте номинал.


2. Правильно ли будет использовать вместо автоматов на вводе РЩ1(АВ3) и РЩ2(АВ5) рубильники?
Неправильно. На вводе в щит требуется устанавливать аппарат защиты.

3. Есть ли смысл использовать на группы свет и розетки автоматы с характеристикой B?
Всё индивидуально и зависит от схемы. В одним случае это оправдано, в другой нет.

4. УЗО/диффавтоматы на группы свет и розетки брать AC или А?
Берите АС. ПУЭ, п. 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.


освещение делаю в обход УЗО - верно ли это?
Уже ответил на этот вопрос. ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Но этот пункт не распространяется на освещение в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.

Покритикуйте схему в общем.
Делайте ВРУ с узлом учёта и распределительными аппаратами защиты. ПУЭ, п. 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).