Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
В точке разделения PEN-проводника.п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
это я прекрасно знаю, объединение у нас во ВРУ и так называемое разделение там же.


Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Продолжу Вашу мысль о пожаре: N-проводники могут нагреваться свыше допустимого и передавать нагрев на шину PEN, которая в свою очередь будет нагревать РЕ-проводники и способствовать ослаблению контактов
при таком исходе N болты тоже ослабнут вот и есть косвенная аварийная ситуация которую устранить будет проще на отдельной шине а не все в кучу, займет меньше времени.
получается вопрос закрыт, хотя я сам всегда разединение делаю по ПУЭ =).