Можно ли списать на стесненные условия установку узла учета газа близ ВЛ, есть ли такие условия? С таб.2.5.39 ПУЭ ничего такого не нашёл может не там искал?
Если нет в таблице 2.5.39, то смотрим ПУЭ, п. 2.5.278. Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

А ещё есть СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы
Таблица 5
Расстояние от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету) до воздушных линий электропередач - не менее 1,5 высоты опоры.
Требования настоящей таблицы распространяется также на узлы учёта газа располагающиеся в отдельно стоящих зданиях, шкафах на отдельно стоящих опорах.