С ЛЭП выше 1000 всё понятно, а вот с ЛЭП до 1000 так не получилось, ткнули меня в п. 2.4.93. и на наличие стесненных условий.
2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.
т.е. при стесненных условиях можно отступить 1 м от опоры и проложить газопровод низкого (0,003-0,3 МПа) или среднего (0,3-0,6 МПа) давления?